关于我们 工程勘察分会 建工情报网 联系方式 广告服务 学会会员服务 合作伙伴服务 企业邮局服务
中国工程勘察信息网论坛
欢迎『zlq2009』最新加入!  
   用户名: 密码: (提示:没有登陆!)网站首页』『论坛首页』『注册新用户
中国工程勘察信息网 >>技术讨论中心>>岩土工程技术(本栏目共17548贴 |版主: huyn|aiguosun|GEO肖)
lzp:紧急求助:中等液化土层中的CFG桩的问题
作者信息\文章标题
紧急求助:中等液化土层中的CFG桩的问题 (2018/12/4 16:30:00)
楼主
网站ID: lzp
发回贴数:4/21
网站等级: 中学生
 
 
 

最近看了一份报告,中等液化土层厚度平均3.0米,液化土层下伏固结程度较高的粘性土层和花岗片麻岩强风化层。住宅建筑9层,框剪结构,抗震类别丙类,根据抗震规范,中等液化可进行基础和上部结构处理。基于天然地基承载力(120kPa)较低,不能满足设计承载力要求,勘察报告中未建议液化处理,而是建议采用CFG复合地基提高承载力。各位老师:

1、中等液化地基采用CFG桩复合地基方案合理吗?

2、如果合理,那么CFG桩设计时是不是也要考虑液化地基的负摩阻力影响?



 