xfswjtu:关于液化土层桩侧摩阻力
作者信息\文章标题
关于液化土层桩侧摩阻力 (2019/1/8 17:24:00)
楼主
网站ID: xfswjtu
发回贴数:2/14
网站等级: 小学生
 
 
 

项目概况:建筑项目基底下有液化粉砂层,液化等级为中等,设计采用高压旋喷桩进行地基处理,粉砂层的桩周土侧阻力特征值提的是15kPa。 
审查意见:由于粉砂为液化土,根据《建筑桩基技术规范》5.4.2.1,桩穿过液化土层时应计入桩侧负摩阻力。 
个人理解:审图的意思高压旋喷桩在进行计算时,应扣除粉砂层的桩侧阻力同时计入负摩阻力。我觉得这个有问题,首先这个项目采用的是地基处理而不是桩基础,采用桩基础时,应计入桩侧负摩阻力,但是采用地基处理本身就是为了加固、置换地基,同时消除液化影响,为什么计算时又要计入负摩阻力呢? 
本人才疏学浅,忘各位不吝赐教!

 
作者信息\文章标题
rubbit的回复(2019/1/11 13:54:00)
1
网站ID: rubbit
发回贴数:5/81
网站等级: 硕士
 
 

如果全部消除液化了,自然不需考虑侧阻力、负摩阻力的折减;如非完全消除液化,侧阻力应作相应折减,负摩阻力也应计入。

 
 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2019/1/15 8:37:00)
2
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2339
网站等级: 别版版主
 
 

楼主的理解是正确的。

复合地基不存在所谓桩侧阻力,桩与桩周土是共同沉降,不可能产生负摩阻力。地基液化后,砂土密度增高,如果考虑桩侧阻力的话,液化后砂土中水排出,密度增高,桩侧阻力提高,复合地基承载力也相应提高。但复合地基的沉降偏大是事实,如果室内管道与室外管道刚性连接则存在使用安全问题


(此回复已被作者于2019/1/15 8:41:28修改过)
 
 
作者信息\文章标题
cxj7363的回复(2019/1/24 20:30:00)
3
网站ID: cxj7363
发回贴数:37/163
网站等级: 博士后
 
 
请问楼主,高压旋喷桩处理液化地基。桩和桩之间完全咬合的?
 
 
作者信息\文章标题
xfswjtu的回复(2019/2/15 11:13:00)
4
网站ID: xfswjtu
发回贴数:2/14
网站等级: 小学生
 
 

高压旋喷桩复合地基是桩与桩间土共同作用,桩和桩之间是不咬合的

 
 
作者信息\文章标题
dxn2005的回复(2019/5/31 16:52:00)
5
网站ID: dxn2005
发回贴数:24/60
网站等级: 硕士
 
 

1、高压旋喷桩不适宜处理液化土层;

2、采用何种地基处理方案应当消除液化,未消除液化情况下,采用桩基应考虑负摩阻力。

 
 
作者信息\文章标题
dxn2005的回复(2019/5/31 16:52:00)
6
网站ID: dxn2005
发回贴数:24/60
网站等级: 硕士
 
 

1、高压旋喷桩不适宜处理液化土层;

2、采用何种地基处理方案应当消除液化,未消除液化情况下,采用桩基应考虑负摩阻力。


(此回复已被作者于2019/5/31 16:53:22修改过)
 
 