yefeng0604:请问高老,这样的土层,土样不足6个,算违反强条吗
作者信息\文章标题
请问高老,这样的土层,土样不足6个,算违反强条吗 (2019/2/1 15:28:00)
楼主
网站ID: yefeng0604
发回贴数:1/0
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 
 

某项目布置勘探孔6个,属于海积平原地貌类型,场地分布粉砂层,其中4个钻孔厚度为30cm,一个孔为80cm,另一个钻孔为110cm,勘察过程中取了4个扰动样,做了2个标贯。勘察期间考虑到可能采用管桩,故把30cm的粉砂层也分出来了。审图人员说这是主要土层违反强条4.1.20条第2款。如果我按照规范30cm厚的未进行划分,则场地内仅有2个钻孔分布,可以不违反强条。同时也问了几个审图人员,得出的结果也不同,有的说是违反了强条,理由是只要把该层分出来了,每个钻孔都有分布就是主要土层,违反强条;有的说不违反强条。请问高教授,这到底违反强条了吗?

 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2019/2/1 21:07:00)
1
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2327
网站等级: 别版版主
 
 

规范规定:每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6 件(组);显然这样的土层不是主要地层,就算知道在什么深度出现,30公分想取土也没办法能取到原状土。

强条的定义是不这样做就存在严重的安全隐患,显然少取一件原状土是不可能严重影响建筑物的安全的,多取一件受扰动影响大的“原状土”来满足这样的强条要求,反倒是影响安全,强条把土样数规定为最少6件显然就是个笑话。数理统计只是个技术手段,不可能严重影响质量的。真正的安全从来就来自正确采取原状土和正确完成运输、保管和试验

 
 
作者信息\文章标题
cesc的回复(2019/2/14 15:26:00)
2
网站ID: cesc
发回贴数:3/15
网站等级: 小学生
 
 
这个就要看每个人对主要土层是怎么理解的了。我认为土层仅在整个场地中局部分布且厚度不厚,对基础承载力占比很小,不应作为主要土层考虑。
 
 
作者信息\文章标题
xfswjtu的回复(2019/2/15 10:53:00)
3
网站ID: xfswjtu
发回贴数:2/14
网站等级: 小学生
 
 

规范规定的有两点,其一是主要土层,其二是原状土样。楼主应明确粉砂层是不是主要土层,另外粉砂层基本都是扰动样,因此审图人员定为强条,有些牵强

 
 