长江冲积层:特征周期内插的疑问
作者信息\文章标题
特征周期内插的疑问 (2019/5/6 17:05:00)
楼主
网站ID: 长江冲积层
发回贴数:14/17
网站等级: 大学生
 
 
 

请教高教授和各位专家:依据GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》4.1.6条按插值法确定地震作用结算所用的特征周期时,不同的技术人员有不同的看法,主要存在以下2种不同的看法:

1、仅对分界线附近进行插值,其余按GB 50011-20105.1.4-2查表确定。插值时边界线采用GB 50011-2010319页图7中虚线所代表的特征周期值,其取值按GB 50011-20105.1.4-2中场地类别对应的特征周期值确定。

例如第一组Ⅱ类场地与Ⅲ类场地插值,在Ⅱ类场地侧的特征周期边界线(虚线)取0.35s,在Ⅲ类场地侧的特征周期边界线(虚线)取0.45s,根据等效剪切波速与覆盖层厚度进行线性内插。(插图的红色标示)

此种方法是查表法和插值法的结合使用,可保证查表法和插值法确定特征周期的连续,但是此种方法虚线代表的特征周期值与“图7”按用等步长和按线性规则改变步长的方案得到的特征周期值不一致。

2、插值应该全区段按规范GB 50011-20104.1.24.1.6条文说明中的 “图7 (第319页)进行,分界线附近取用其中一部分。插值时边界线采用GB 50011-2010319页图7中粗实线所代表的特征周期值,根据等效剪切波速与覆盖层厚度用等步长和按线性规则改变步长的方案进行连续化插值。

例如第一组Ⅱ类场地与Ⅲ类场地插值,在Ⅰ、Ⅱ类场地间的特征周期分界线(粗实线)取0.30s,在Ⅱ类、Ⅲ类场地的特征周期分界线(粗实线)取0.40s,相邻等值线(细实线)的差值为0.01s来内插,插值时根据等效剪切波速与覆盖层厚度在“图7”的交汇点的位置查图确定。(插图中黄色的标示)

此种插值法可实现全区段连续化插入,插值取得的特征周期值连续无跳跃。

我的疑问是哪一种理解是准确的?应该按哪一种理解来内插?


(此帖子已被作者于2019/5/7 9:42:16修改过)
 
作者信息\文章标题
高大钊的回复(2019/5/7 10:38:00)
1
网站ID: 高大钊
发回贴数:92/5535
网站等级: 特聘专家
 
 

1. 抗震是一个非常宏观的问题,再加上资料的不足,编出一本规范是非常不容易的,因此在规范条文之间,或者不同方法之间出现结果的不一致是非常正常的。
2. 从方法论的角度看,第一种方法比较合理,插值仅用在需要的地方。

 
 
作者信息\文章标题
毛尚之的回复(2019/5/8 12:46:00)
2
网站ID: 毛尚之
发回贴数:0/5
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 

同意高老师的意见。根据抗规4.1.6,“当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度,且其值处于表4.1.6所列场地类别的分界线附近时,应允许按插值方法确定”Tg。所谓“边界线附近”,在条文说明p319更明确为(指相差±15%的范围)。所以第一种理解,仅分界线附近插值,是正确的。另外图7仅用于特征周期一组...

 
 
作者信息\文章标题
xasongxh的回复(2019/5/8 17:38:00)
3
网站ID: xasongxh
发回贴数:4/7
网站等级: 小学生
 
 

同意高老师及2楼朋友(毛尚之)的意见。

另外补充,所谓:“可靠的剪切波速和覆盖层厚度”,应该是实测的剪切波速和实测的覆盖层厚度,否则不能用于内插。


 
 